Доброго времени суток! На работе возник следующий вопрос:
Имеется здание в МО, порядка 85000 м2.
С вопросом об экономии энергии на нагрев воздуха для вентиляции было предложено следующее:
Установить на кровле стеклянный (для эстетической красоты) "тоннель", один конец которого будет открыт (для забора воздуха), другой - примыкать к зданию, где дальше воздух подается в вент. установки.
Собственно вопрос: каких размеров нужен подобный "тоннель", чтобы нагревать воздух на 1-3 градуса, пока он "идет" в этом "тоннеле" до здания?
И имеет ли это сооружение смысл вообще?
Если возможно, кроме слов, что это глупость, хотелось бы обоснование какое-то (не скажу же я необоснованно начальству, что они в мечтах летают)
Спасибо!
Tivаnik
А за счет чего воздух будет нагреваться в тоннеле?
Егор12
Только за счет солнца
Да, в облачные дни толка от такой конструкции нет, но вопрос в дни зимой, когда солнце есть, сколько есть выгоды в этом деле
Tivаnik
Сам воздух прозрачный. Т.е. он сможет нагреваться от теплообмена с поверхностью крыши, которая в свою очередь нагревается солнечным излучением. Такую задачу, наверное, можно посчитать численным моделированием, но там много факторов. Придется задавать коэффициент поглощения ИК-излучения крышей, коэффициент пропускания ИК-излучения стекла тоннеля. Со временем тоннель будет пачкаться и пропускать все меньше излучения, а то и вообще его снегом занесет. В общем сложная задача. За ее моделирование приличные деньги возьмут без гарантий достоверности.

Т.е. какой-то эффект экономии будет, но оценить его даже по порядку величины вряд ли кто-нибудь сможет...
yozik
Цитата(Егор12 @ 12.3.2021, 14:01) *
Только за счет солнца

Это ваше начальство похоже нашего muhan a обчиталось?
Вон тема с таким же примерно решением
только там вода а не воздух
lovial
Цитата(Егор12 @ 12.3.2021, 15:39) *
Собственно вопрос: каких размеров нужен подобный "тоннель", чтобы нагревать воздух на 1-3 градуса, пока он "идет" в этом "тоннеле" до здания?
И имеет ли это сооружение смысл вообще?
Если возможно, кроме слов, что это глупость, хотелось бы обоснование какое-то (не скажу же я необоснованно начальству, что они в мечтах летают)
Спасибо!

Воздух будет греться от крыши. Собственно, это получится аналог солнечного коллектора, только теплоноситель - воздух. Данные по выработке тепла 1 метром квадратным солнечного коллектора для конкретной местности в сети есть, так что, зная расход воздуха в тоннеле, можно посчитать температуру, на которую он нагреется
Banned
Цитата
Воздух будет греться от крыши

Для вашей климатической зоны 1,2 кВт/м2 максимум. Далее понижающие коэффициенты, делающие бесполезным нагрев в полдень при 12С на улице.
Делал такие расчеты, они огромны. А овчинка выделки не стоит.
инж323
Цитата(Егор12 @ 12.3.2021, 14:39) *
Доброго времени суток! На работе возник следующий вопрос:
Имеется здание в МО, порядка 85000 м2.
С вопросом об экономии энергии на нагрев воздуха для вентиляции было предложено следующее:
Установить на кровле стеклянный (для эстетической красоты) "тоннель", один конец которого будет открыт (для забора воздуха), другой - примыкать к зданию, где дальше воздух подается в вент. установки.
Собственно вопрос: каких размеров нужен подобный "тоннель", чтобы нагревать воздух на 1-3 градуса, пока он "идет" в этом "тоннеле" до здания?
И имеет ли это сооружение смысл вообще?
Если возможно, кроме слов, что это глупость, хотелось бы обоснование какое-то (не скажу же я необоснованно начальству, что они в мечтах летают)
Спасибо!

для осуществления мечты " догреть на 1-3 градуса"- ерунда. А просто остекленное пространство на кровле, тем более продаваемое или просто эксплуатируемое, можно обыграть закрытой верандой и изображать из него изюминку лакомую, то вполне. Но не превышать по высоте вон то соседнее торчащее на рисунке помещение, что б не было превышения разрешенной высоты здания. Ну и обыграть заранее солнцезащиту, прочее оснащение этой крытой веранды по полной в т.ч. и К2 с кровли при ней и с самой.
Татьяна Олеговна
Цитата(Егор12 @ 12.3.2021, 13:39) *
Собственно вопрос: каких размеров нужен подобный "тоннель", чтобы нагревать воздух на 1-3 градуса, пока он "идет" в этом "тоннеле" до здания?
И имеет ли это сооружение смысл вообще?
Если возможно, кроме слов, что это глупость, хотелось бы обоснование какое-то (не скажу же я необоснованно начальству, что они в мечтах летают)
Спасибо!

10 тыс кубов нагреть на 3 градуса - нужно 10 кВт.
1 квм поверхности принимает 1 кВт солнечной энергии в солнечный день
Следовательно нам на 10 тыс кубов нужен тоннель 1 м шириной и 10 м длинной laugh.gif
Можете обрадовать начальство и начинать строить .
Шутка! Это так не работает!
Arket
Может всеж рекуперация?
lovial
Цитата(инж323 @ 12.3.2021, 19:25) *
для осуществления мечты " догреть на 1-3 градуса"- ерунда. А просто остекленное пространство на кровле, тем более продаваемое или просто эксплуатируемое, можно обыграть закрытой верандой и изображать из него изюминку лакомую, то вполне. Но не превышать по высоте вон то соседнее торчащее на рисунке помещение, что б не было превышения разрешенной высоты здания. Ну и обыграть заранее солнцезащиту, прочее оснащение этой крытой веранды по полной в т.ч. и К2 с кровли при ней и с самой.

Да, солнечный вегетарий с функцией зимнего сада... smile.gif
Aparat2
Окна в статике раз в месяц моют, а тут такой объём воздуха пролетает. Придётся раз в неделю вызывать бригаду мойщиков и вент машинку отключать, чтобы никого не засосало.